注册/登录

400-102-6808

当前位置:

带你从头学消防——《案例分析》(二十七)

发表时间:2020-03-17 17:03     浏览量:100
关注公众号
       2020年注册消防工程师备考已经开始了,本站整理了一级消防工程师、二级消防工程师考试报名时间,报考条件,成绩查询,合格标准,模拟试题等内容,方便考生进行一级消防工程师备考。更多考试资讯,请关注文道消防注册消防工程师栏目!

第二章 自动灭火系统

第一节 自动喷水灭火系统

一、系统设计适用范围

(一)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;

2 占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;

3 占地面积大于1500㎡的木器厂房;

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

5 高层乙、丙类厂房;

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。

(二) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;

注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。

2 每座占地面积大于600㎡的火柴仓库;

3 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的空邮袋库;

4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;

5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库;

6 总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;

7 每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。

(三)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;

4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

(四) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

2 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡ 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑等;

4 藏书量超过50万册的图书馆;

5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑;

6 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;

7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。

高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、自动扶梯底部、可燃物品仓库等部位应设自动喷水灭火系统。

二、系统设计主要参数

自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为:

4类8级:轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)

环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例见表3。

表3自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例

对于民用建筑和工业厂房,系统设计基本参数应符合表4的要求

表4民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

Ⅰ级、Ⅱ级堆垛储物仓库的系统设计基本参数分别不应低于表5的规定。

表5I级、II级堆垛储物仓库的系统设计基本参数

案例中仓库自动喷水灭火系统——是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。

消防用水量——应依据《自动喷水灭火系统设计规范》规定,并根据喷头布置情况经计算确定。

自动喷水灭火系统的检测与维保:

1)格栅式通透性顶棚内喷头的布置与安装。

2)集热挡水板的正确使用。

3)判断消防系统增压设施的设置是否正确。

4)末端试水装置的正确设置。

5)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。