注册/登录

400-102-6808

当前位置:

带你从头学消防——《案例分析》(二十八)

发表时间:2020-03-17 17:03     浏览量:100
关注公众号
       2020年注册消防工程师备考已经开始了,本站整理了一级消防工程师、二级消防工程师考试报名时间,报考条件,成绩查询,合格标准,模拟试题等内容,方便考生进行一级消防工程师备考。更多考试资讯,请关注文道消防注册消防工程师栏目!

第二节 泡沫灭火系统

一、一般规定

水溶性液体火灾——必须选用抗溶性泡沫液。

扑救水溶性液体火灾——只能采用液上喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫。

对于非溶性液体火灾,当采用液上喷射泡沫灭火时,选用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。

对于非水溶性液体火灾,当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。

一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃液体的储罐,其泡沫灭火系统的泡沫液应选用抗溶性泡沫液。

其灭火用水量——应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定,并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)的相关规定计算。

水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体储罐液上或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度及连续供给时间不应小于表8的规定。

表8水溶性液体泡沫混合液供给强度和连续供给时间

注:本表未列出的水溶性液体,其泡沫混合液体供给强度和连续供给时间由试验确定。

泡沫灭火系统一般由下列系统组件组成:1)泡沫液、泡沫消防水泵;2)泡沫混合液泵;3)泡沫液泵;4)泡沫比例混合器(装置);5)泡沫液压力储罐;6)泡沫产生装置;7)火灾探测与启动控制装置;8)控制阀门及管道等。

二、泡沫灭火设施检查与维护保养

(1)消防泵和备用动力的启动试验:

每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。

因此,每周应对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不应大于5s。

试验后应将消防泵和备用动力及有关设备恢复原状。

试验应由经过专门培训合格的人员操作,试验结果应按要求填写系统周检记录。

(2)系统喷泡沫试验:

按照规范要求,每两年要对系统进行检查和试验。

检查——是指对系统所有的组件、设施(包括配电和供水设施)、管道及管件进行全面检查。

试验——是指要进行喷泡沫试验,原则上,喷泡沫试验要按系统验收时的功能验收要求进行,但考虑到低倍数泡沫灭火系统喷射泡沫试验涉及的问题较多,又不能直接向储罐内喷射泡沫,为了避免拆卸有关管道和泡沫产生器,建设单位可结合本单位的实际情况进行试验。例如利用泡沫混合液管道上的泡沫消火栓,接上消防水带、泡沫枪进行试验。另外,利用储罐检修的机会,经批准可选择某个储罐进行试验。

泡沫灭火设施检测与验收:

1)原油是属于非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射时可选用水成膜泡沫液,但抗烧水平不应低于C级。

2)泡沫液进场检验的要求。

3)油罐泡沫灭火系统的构成,比例混合装置、泡沫发生器及泡沫混合液管道的设置要求,泡沫站的基本概念。

4)泡沫灭火系统检测的基本要求和方法。