第四节 气体灭火系统

气体灭火系统设置范围:

建筑内的主机房、建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统;大、中型博物馆内的珍品库、藏品库和特殊重要设备室及通信机房等部位,应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统。

七氟丙烷灭火系统——适于扑救:电气火灾,液体表面火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾;灭火前可切断气源的气体火灾。

七氟丙烷灭火系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%,设计压力为4.20MPa,设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min。

系统采用三种启动方式:组合分配形式;自动控制、手动控制;机械应急操作。

根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定,气体灭火系统检测内容包括:

灭火剂输送管道、管道连接件的品种、规格、性能;

灭火剂输送管道、管道连接件的外观质量等材料检查;

灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件的外观质量等系统组件检查。

具体检测内容见表9。

表9气体灭火系统检测内容