注册/登录

400-102-6808

当前位置:

带你从头学消防——《案例分析》(三十一)

发表时间:2020-03-17 17:03     浏览量:100
关注公众号
       2020年注册消防工程师备考已经开始了,本站整理了一级消防工程师、二级消防工程师考试报名时间,报考条件,成绩查询,合格标准,模拟试题等内容,方便考生进行一级消防工程师备考。更多考试资讯,请关注文道消防注册消防工程师栏目!

第二节 防排烟系统的检查

(1)检查设置防排烟设施的部位有没有按照相关规定。

根据《建筑设计防火规范》的相关规定——

某些部位是必须安装机械加压送风防烟设备的,其中包括:

封闭避难层、

采用自然排烟措施的防烟楼梯间但不具备自然排烟条件的前室、

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间以及消防电梯前室或合用前室等部位。

(2)检查系统的设置是否恰当——

如:正压送风和机械排烟两大系统。

通常而言,高于32层的高层建筑的防烟楼梯间和合用前室与避难层都要设置分段送风系统;

当必须要共用一个系统时,一定要在通向合周前室的支风管上设置压差自动调节 装置。

(3)检查风机选型是否符合要求——

根据计算值的大小——可选择离心风机、排烟轴流风机,也可选择自带电源的专用排烟风机。

(4)检查送风口或排烟口的安装位置是否妥当——

正压送风口的设置位置起到关键性的作用,

一般防烟楼梯间的送风口需要每隔二至三层设置,前室的送风口就必须层层设置,不能有任何遗漏;

其次就是每个送风口的面积大小一定要按照标准进行正确的设计和设置,不可以凭感觉而定。

(5)测试排烟防烟设施的功能是否完备——

包括:正压送风及机械排烟两大系统,缺一不可。

风机配电要满足要求,在最末一级配电箱处必须设置自动切换装置;

风机在消防控制室必须有一对一的启动按钮,一旦发生火灾,就可以使加压送风机立即启动;

送风口(常开加压送风口除外)设置手动和自动开启装置,有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置;

防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值是否符合高层民用建筑设计防火规范与建筑设计防火规范的规定。

在排烟支管和排烟风机的机房人口处是否设有当烟气温度超过280℃能自行关闭的排烟防火阀;

当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否能自行启动;

排烟口平时是否能关闭,是否设置手动和自动开启装置,是否有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置。

(6)一般情况下,加压送风机是否——

设置在不受建筑物内火灾影响的送风机房内,最好设置在系统底部,且加压送风系统的管道上不应装设防火阀。

其次净空高度超过12m的室内中庭,竖向的排烟口是否按2~3层设一排烟口或者分段设置;

排烟风机是否设置在该排烟系统最高排烟口的上部,不能采用将上层烟气引向下层的风道的布置方式;

最后送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s;用镀锌金属风道时,风速不应超过20m/s,当采用混凝土砌块或石棉板等其他非金属材料风道时,风速不应超过15m/s;防排烟风机明敷的配电线路是否符合防火性能要求。

防排烟设施检查与维护保养

1)火灾时防排烟系统的联动控制方式和控制要求。

2)风机的维护和安全防护措施及要求。