1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于 1.0m。

2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室。

3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不应设置卷帘。

4)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

5)楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设或穿越可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不宜敷设或穿越可燃气体管道,不宜设置可燃气体计量表;当必须设置时,应采用金属配管和设置切断气源的装置等保护措施。

6)除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

7)用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于 0.90m,倾斜角度不应大于 45°。

丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过 2 人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过 10 人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于 0.90m、倾斜角度不大于 60°的金属梯。

8)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于 10°,且每级离扶手 250mm 处的踏步深度不应小于 220mm。

9)高度大于 10m 的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于 0.6m,且宜从距地面 3.0m 高处设置。

10)除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应有明显标志。

例题:

关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是( )。

A、2 层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统

B、与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C、建筑高度为 33m 的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D、建筑高度为 32m,标准层建筑面积为 1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

【正确答案】 D

【答案解析】 D 错误,建筑高度大于 24m、面积大于 1000m2的电信楼属于一类高层公共建筑,应设置防烟楼梯间。