注册/登录

400-102-6808

当前位置:

一级消防工程师《案例分析》考点:消防给水及消火栓系统

发表时间:2020-03-17 17:03     浏览量:100
关注公众号
       2020年注册消防工程师备考已经开始了,本站整理了一级消防工程师、二级消防工程师考试报名时间,报考条件,成绩查询,合格标准,模拟试题等内容,方便考生进行一级消防工程师备考。更多考试资讯,请关注文道消防注册消防工程师栏目!

消防给水及消火栓系统

1、防水泵组

消防水泵:

数量:可不设备泵条件54m住宅25L/s

性能:零流量时压力1.2-1.4倍、150%出流量压力不低于65%

吸水管与出水管:DN150以上需要柔性套管、宜设过滤器4倍过水3mm、偏心异径管顶平接、压力表0.7Mpa、真空表-0.1Mpa

电动部分:功率 光滑曲线 安装间距0.6 0.8 1.2 1.5 就地维修+0.5

控制部分:双电源切换2s 主泵启动55s 备泵55s 双电源+主泵启动1min 双电源+主备

泵2min 工频启动 星三角或则自耦变压器启动 一次回路组件:断路器、接触器

2、消防水箱

消防水箱容积根据性质和高度选取容积同时比较商店大于30000m2

水箱压力:最低有效水位至不利点压力 0.1 0.15 0.07 自喷0.1

增稳压装置:大于0.15 150L 15次/h

低压压力开关设定值计算

3、消防水池

消防水池容积计算:火灾延续时间 自喷取最大 水幕单独计算

4、室内消火栓系统设置要求

分区供水:系统工作压力不大于2.4Mpa 栓口压力大于1.0Mpa 采用减压阀分区供水方式

系统工作压力大于2.4Mpa 采用水泵直接串联或转输水箱(两个独立临时高压)

减压水箱分区:高区为临时高压、低区为常高压

系统检测在试验消火栓测试静压和动压(动压0.35 13m 0.25 10)

最有利点静和动压(静压不大于1.0Mpa 动压不大于0.5 0.7 减压)

5、室外消火栓设置要求

室外消火栓设置(150m120m 登高面2个 距离建筑物大于5m 0.14Mpa

6、系统管网

管材选择:系统工作压力(1.2 1.6) 根据水泵性能选择 临时高压0流量+吸水口

试压冲洗 湿式不需要气密性能测试

管道埋底深度 钢管 0.7 0.9 冻土层+0.3

减压阀 两组需要有备用 前后压力表闸阀 单向水流方向 减压阀后设置安全阀