火灾报警及联动控制

1、 火灾报警系统

报警系统控制中心,区域相互共享不相互控制,控制中心集中控制

报警总线采用阻燃线缆设备总数单回路不超过200、总量不超过3200

输出总线采用耐火线缆设备总数单回路不超过100、总量不超过1600

总线隔离器32个点、模块设置在模块箱

主备电故障、备电负载、主机负载

探测器选型、线性感烟探测器 红外对射

探测器误报原因:设备、选型、环境、干扰

气体灭火系统

组件:低泄高封阀、气流单向阀、液流单向阀、安全阀

联动:模拟启动、模拟备用瓶组切换

防排烟系统

防烟系统:防火分区两个火灾信号作为火灾信号(主机自动),与逻辑启动防火分区

内的所有风机、风口(防烟楼梯间一个安全出口开启2台风机3个前室送风口)。手动

开启前室送风口反馈信号作为开启风机的与逻辑信号之一,属于联动启动不是联锁

排烟系统:防烟分区内两个火灾信号(主机自动)启动防烟分区内的排烟口,等排

烟口开启信号反馈再启动风机(排烟口不启动风机不启动)

手动开启排烟口也是联动开启风机不是联锁

风机入口处280度排烟防火阀联锁关闭风机

灭火器系统

配置计算、维修报废年限(维修年限3 1、5 2 报废年限:6 10 12)

消防安全管理(61号令)

1、单位消防安全制度

2、消防安全重点单位职责

3、消防重点单位划分

100人工业、200m2歌舞娱乐、500m2车站码头、1000m2商店、2000m2展览、图书、50床100床(学校100床)

4. 消防安全管理人职责

5. 消防培训、疏散演练(重点单位:一年2次演练、1次培训)

6. 火灾隐患重大火灾隐患(直接判定)

7. 消防安全重点部位

8. 防火检查与巡查(频次、巡查、内容)

9. 消防控制室

人员:2人 8H 24H 初级消防员

档案:永久 5年 1年

火灾处置流程:确认火灾-确认自动(同时报119)-启动预案-报告领导

报警要数:地点、部位、物质、火势大小、有无人员被困、接警准备